求助帖-->>stm32f103-->>IO模拟IIC操作AT24CO2

[复制链接]

1

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
5
金钱
5
注册时间
2022-9-27
在线时间
0 小时
发表于 2022-9-27 16:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO模拟IIC操作AT24CO2时:一直没明白,这个等待ACK应答函数,通过检测SDA的高低来判断是否应答,这个SDA为啥会变化?在24C02函数中,既然是通过IO口模拟,不应该直接用应答函数或非应答函数表示相应信号吗,为什么用等待应答的函数,等待应答函数为什么能模拟出ACK或NACK,有没有了解的给普及普及
333.png
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

54

主题

349

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1042
金钱
1042
注册时间
2022-4-20
在线时间
373 小时
发表于 2022-9-28 17:59:24 | 显示全部楼层
你这样想就明白了:你手里这块开发板A与另一块开发板B进行收发,所用的就是IIC协议,你看你这放出来的这页程序,有一段产生ACK应答的函数,他做的就是拉低SDA,那么A在收到B的数据之后,就会调用这段代码拉低SDA,此时B在A还未将SDA拉低的时候,就是处在等待应答的状态,超时之后return 1;24C02也是一样的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

12

主题

3344

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8463
金钱
8463
注册时间
2020-5-11
在线时间
3904 小时
发表于 2022-9-28 11:19:39 | 显示全部楼层
24C02输出低电平能将SDA拉低。
IIC_Wait_Ack是单片机等待24C02将SDA拉低。
专治疑难杂症