OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 2375|回复: 3

大家帮我看下,这个光耦电路是不是有问题

[复制链接]

16

主题

56

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
金钱
321
注册时间
2011-12-28
在线时间
79 小时
发表于 2022-7-11 20:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
大家帮我看下,这个光耦电路是不是有问题,样品回来后,接线端子J3 接上 24V 电源后,光耦导通了,是否是哪里错了



KEY_1.png

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

确定是接上24V电源后光耦才导通的?所有光耦都导通? 原理图看着没问题,多检查一下PCB,看是不是引脚搞错了。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

10

主题

3089

帖子

1

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7786
金钱
7786
注册时间
2020-5-11
在线时间
3248 小时
发表于 2022-7-11 20:38:28 | 显示全部楼层
确定是接上24V电源后光耦才导通的?所有光耦都导通?
原理图看着没问题,多检查一下PCB,看是不是引脚搞错了。
专治疑难杂症
回复

使用道具 举报

16

主题

56

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
金钱
321
注册时间
2011-12-28
在线时间
79 小时
 楼主| 发表于 2022-7-11 20:42:45 | 显示全部楼层
原来的考虑是电源负极 KEY_GND 接根先出来,去触碰按键外接端子 J1 ,那么对应的那一路才导通
回复

使用道具 举报

16

主题

56

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
321
金钱
321
注册时间
2011-12-28
在线时间
79 小时
 楼主| 发表于 2022-7-12 09:56:07 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2022-7-12 09:10
确定是接上24V电源后光耦才导通的?所有光耦都导通?
原理图看着没问题,多检查一下PCB,看是不是引脚搞错 ...

好的 谢谢,我回去检查下PCB
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-5-29 16:35

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表