中级会员
- 积分
- 332
- 金钱
- 332
- 注册时间
- 2021-7-23
- 在线时间
- 34 小时
|
PLC为可编程控制器,它采用可编程存储器存储,执行运算、顺序控制、定时计数等操作指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。还可以与其他计算机、人机接口,或云端通信联网,实现信息交互。
从PLC框图可以看出,它包含控制器和存储模块、模拟量、数字量输入输出模块、通信模块、供电模块等。
本文将聚焦数字输入模块,重点探讨该模块设计的基本要求和方案演进。从传统的整流桥加光耦的分立方案,演变成隔离式数字输入接收器的集成方案。
众所周知,数字输入模块应具备两个基本功能:输入信号调理和信号隔离。
关于输入信号调理:如上图所示,IEC61131-2 规定了数字输入的三种类型 Type1,2,3。Type1信号包含两线式继电器、按钮、开关(Relay, Button, Switch)等。Type2、Type 3信号包含传感器、接近开关等,其中,type3的功率更低。针对以上类型的信号,通过分压电阻,将信号的幅值进行调理。另外现场测的该部分信号可能是源型、漏型或混合型输出,需要整流桥将信号调理成单向的直流信号。
关于信号隔离:隔离用以满足安规要求或降低接地环路噪声等。信号隔离一般有三种方法:电容隔离、光耦隔离和磁隔离。电容隔离相对光耦和磁隔离技术具有更高的可靠性,体现在寿命长、耐压和共模瞬态抑制比高,同时具有较小的电磁辐射、低传输延迟和低功耗等。在PLC应用场景下具有很大优势。
川土微电子 CA-IS398X 8 通道隔离式数字输入接收器系列产品,集成整流电路和电容隔离电路,可作为二极管整流和光耦隔离分立方案的完美替代。
|
|