OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 4832|回复: 0

如何实现三菱FX5U PLC和LabVIEW的以太网通信-OPC

[复制链接]

221

主题

221

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
762
金钱
762
注册时间
2021-5-18
在线时间
28 小时
发表于 2021-6-9 17:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是OPC
OPC(OLE for Process Control)技术是指在工业控制设备与控制软件之间建立统一的数据存取规范。应用程序开发者只需编写一个接口程序便可以连接不同的设备,无需重写大量的不同设备的驱动程序。工程人员在设备选型上有了更多的选择,可以根据实际情况的不同,选择符合实际的设备。
OPC扩展了设备的概念。只要符合OPC服务器的规范,OPC客户都可与之进行数据交互,而无需了解设备究竟是PLC还是智能仪表,甚至只要在数据库系统上建立了OPC规范,OPC客户就可与之方便地实现数据交互。

通信使用的软硬件
硬件:FX5U-64M, PC机,以太网线
软件:LabVIEW(需配置DSC模块), NI OPC Server, GX Works3(FX5U-64M的编译软件)

连接和测试步骤
在GX Works3中设置以太网口参数,并将参数和程序烧入PLC
20201031101244275.png
用网线将电脑和PLC链接,设置电脑以太网口参数
注:电脑IP地址要和PLC IP地址在同一个网关下
20201031101339281.png
打开OPC Servers Configuration
创建Chanel2
20201031101735615.png
选择三菱以太网
20201031101910947.png
选择网络适配器(对应的IP地址为手动设置的PC级IP地址)
20201031102030727.png

原文链接:https://www.yunduoketang.com/article/zxjy64.html

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-6-10 08:53

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表