1金钱
使用stm32与上位usart串口通信,收到上位机的数据格式<192.168.1.1,255,255,255,0>,怎么转换为192.168.1.1与255.255.255.0?求个位大佬支支招!

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

最简单的做法,开辟一个数组,存放你串口读取到的数据,比如你说的,为了编程方便,上位机的发送数据最好变成,这样长度就是固定的了。然后,你从第2个数据开始读第一个IP地址,也是 固定长度的。然后再读取掩码,也是固定长度的。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
632
金钱
632
注册时间
2016-3-30
在线时间
67 小时
发表于 2021-6-1 09:53:32 | 显示全部楼层
最简单的做法,开辟一个数组,存放你串口读取到的数据,比如你说的<192.168.1.1,255,255,255,0>,为了编程方便,上位机的发送数据最好变成<192.168.001.001,255,255,255,000>,这样长度就是固定的了。然后,你从第2个数据开始读第一个IP地址,也是 固定长度的。然后再读取掩码,也是固定长度的。
回复

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
632
金钱
632
注册时间
2016-3-30
在线时间
67 小时
发表于 2021-6-1 10:18:12 | 显示全部楼层
设置一个缓冲区,读取这些数据。然后再次从缓冲区的对应位置读取数据就可以了吧?还需要特别的转换吗?
回复

使用道具 举报

3

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
49
金钱
49
注册时间
2021-5-31
在线时间
16 小时
 楼主| 发表于 2021-6-1 10:19:56 | 显示全部楼层
高级放牛娃 发表于 2021-6-1 10:18
设置一个缓冲区,读取这些数据。然后再次从缓冲区的对应位置读取数据就可以了吧?还需要特别的转换吗?

不需要,新手小白,还望大佬给个例程参考一下
回复

使用道具 举报

51

主题

2166

帖子

2

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10653
金钱
10653
注册时间
2017-4-14
在线时间
2780 小时
发表于 2021-6-1 21:58:38 | 显示全部楼层
sscanf 就够了