直流高压发生器是用来检查设备的绝缘缺陷的仪器,通过对被试品进行直流耐压及泄漏电流试验来判断,那么如何判断直流高压发生器直流耐压和泄漏电流试验的结果呢?
        当试验电压加至规定电压值时,保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有突然向增大方向摆动,则可以认为直流耐压试验合格,泄漏电流的数值不仅和绝缘的性质、状态有关,而且和绝缘的结构、设备的容量、环境温度,设备的脏污程度等有关,因此不能仅从泄漏电流值的大小来粗略地判断绝缘性是否良好,重要的是观察其温度、时间、电压等特性以及根据以往经验的试验结果相比较:与同型号设备相互比较,同一设备相间比较来进行综合判断,当出现下列情况时,应引起注意:1、测试中若发生微安表指针来回摆动,摆动幅度比较小,则可能有交流分量流过,应检查微安表的保护回路和滤波电容,若指针发生周期性摆动,幅度比较大,则可能试品绝缘不良,发生周期性放电,应查明原因,2、泄漏电流过大或过小均属不正常现象,电流过大应检查回路设备状况和屏蔽是否良好,消除客观因素的影响;电流过小则应先检查接线是否正确,微安表回路是否正常,3、若读数随时间逐渐上升,则可能绝缘老化,4、若试验过程中,指针向减小方向摆动,可能电源不稳引起波动:若指针向增大方向突然摆动,则可能是被试品或试验回路闪络。华天电力http://www.foanga.com/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家