直流高压发生器一种实用测量办法:1、本直流高压发生器在一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流I,然后接上试品升到试验电压力读取总电流I1;被试品的泄漏电流:IO= I1-I’。2、当需要测量被试品泄漏电流时,则应在高压侧串入高压数字微安表。数字微安表必须有金属屏蔽,应采用屏蔽与被试品联接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密联接。如果被试品的表现污秽要排除被试品表面泄漏电流的影响可在被试品高电位端用裸的金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接3、直流高压发生器对氧化锌、磁吹避雷器等被试品接地端可拆开的情况下,也可采用在被试品的底部(地电位侧)串入电流表进行测量的方式。当要排除被试品表面泄漏电流的影响,可用软的裸铜线在被试品地电位端绕上几圈并与屏蔽线的屏蔽相联接。对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过测压电阻放电时间很快。而对电缆等大电容试品一般要待试品电压自放至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒进行放电。待试品充分放电后挂好接地线,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。直流高压发生器的保护动作后的操作在使用过程中发现红灯灭,绿灯亮,电压下降,即为保护动作。此时应关闭电源开关,面板指示灯均不亮。将调压电位器退回零位,一分钟后待机内低压电容器充分放电后才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验并查明情况后可再次升压试验。华天电力www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家