使用dma双缓存存储adc数据,adc设置为16位自动采样,通道19,32M时钟,adc实际的采样率和计算的不一致。我使用定时器3,1M的计数频率,通过测量CNT,测试采样时间。

比如设置为1.5个adc时钟,采样4万个数据,实际25020,就是25毫秒,但按照公式是(1.5+7.5)*1/32*40000=0.28125*40000=11250微秒,对应不上

为2.5个ADC时钟,实际27517,也和计算的对不上
请教下,adc的整个实际采样时间怎么算的?

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

手册上的数据都是最快的,根据封装不同adc速度不同。我用的是H750VBT6,100脚LQFP,而且是通道19,慢速通道。 快速通道才不到2M,慢速通道凉凉。
做一个相信自己的人
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

84

主题

347

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2008
金钱
2008
注册时间
2014-7-1
在线时间
189 小时
 楼主| 发表于 2020-12-2 09:12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 shenqihao 于 2020-12-2 13:17 编辑

手册上的数据都是最快的,根据封装不同adc速度不同。我用的是H750VBT6,100脚LQFP,而且是通道19,慢速通道。
快速通道才不到2M,慢速通道凉凉。