直流高压发生器安全注意事项:
直流高压试验器的工作人员必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。 1.使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。 2.试验前请检查试验器控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书所示一点接地。 3.对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 4.直流高压在200KV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地位等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害。 5.试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。 6.使用时必须有可靠接地,高压引出电缆禁止握在手中,以防万一。
|