TIM10没有【TIM10_CR2_MMS】位,是如何作为主机为TIM9的分频器?
表 79. TIMx 内部触发连接
┌─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ 从TIM│ ITR0 │ ITR1 │ ITR2 │ ITR3 │
│ │(TS =“000”) │(TS =“001”) │ (TS =“010”) │ (TS =“011”)│
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ TIM2 │ TIM1 │ TIM8 │ TIM3 │ TIM4 │
│ TIM3 │ TIM1 │ TIM2 │ TIM5 │ TIM4 │
│ TIM4 │ TIM1 │ TIM2 │ TIM3 │ TIM8 │
│ TIM5 │ TIM2 │ TIM3 │ TIM4 │ TIM8 │
│ TIM9 │ TIM2 │ TIM3 │ TIM10 │ TIM11 │
│ TIM12 │ TIM4 │ TIM5 │ TIM13 │ TIM14 │
└─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
这表上看是可以连接的
TIM10_CR1_CEN=1
TIM10_SMCR=没有此寄存器
TIM9_CR1_CEN=1
TIM9_SMCR_TS=2
TIM9_SMCR_SMS=7 设定后TIM9没有计数
用TIM2就可以计数
TIM2_CR1_CEN=1
TIM2_SMCR_MMS=2
TIM9_CR1_CEN=1
TIM9_SMCR_TS=2
TIM9_SMCR_SMS=7 设定后TIM9有计数
|
|