OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3045|回复: 5

hal库adc采集交流信号失真问题

[复制链接]

2

主题

5

帖子

0

精华

新手上路

积分
46
金钱
46
注册时间
2020-5-1
在线时间
15 小时
发表于 2020-5-20 16:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
15金钱
本帖最后由 wangshuning 于 2020-5-20 16:35 编辑

使用hal库的单通道adc进行采集时,系统时钟频率为56M,adc时钟6分频,采集周期为1.5周期,结果采集200hz的交流正弦信号变失真了,根据采样率的计算,应该是足够的,不知道是什么原因,麻烦大佬给帮忙看一下,下面是adc的配置、获取adc函数截图和采集的信号波形图。 9.png 6.png

主函数

主函数

adc值散点图

adc值散点图

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

你这样做的采样率大概有多少,我觉得可能是你的采样率太低了导致失真
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

89

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1286
金钱
1286
注册时间
2020-4-7
在线时间
309 小时
发表于 2020-5-20 16:28:22 | 显示全部楼层
你这样做的采样率大概有多少,我觉得可能是你的采样率太低了导致失真
回复

使用道具 举报

0

主题

70

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
72
金钱
72
注册时间
2019-7-11
在线时间
1 小时
发表于 2020-5-20 16:28:26 | 显示全部楼层
路过留痕,帮顶。
回复

使用道具 举报

0

主题

89

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1286
金钱
1286
注册时间
2020-4-7
在线时间
309 小时
发表于 2020-5-20 19:48:08 | 显示全部楼层
你使用的采集函数里面有延时,你采集10次取平均值,也就是大约500ms采集一次,这样采样率只有2Hz,去采集200Hz的信号就会出现失真了,可以把延时减小或者去掉延时函数。

ADC.jpg
ADC1.jpg
回复

使用道具 举报

52

主题

160

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
725
金钱
725
注册时间
2019-6-27
在线时间
153 小时
发表于 2020-5-20 20:57:54 | 显示全部楼层
for循环中有延时了
回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

0

精华

新手上路

积分
46
金钱
46
注册时间
2020-5-1
在线时间
15 小时
 楼主| 发表于 2020-5-20 21:34:03 | 显示全部楼层
lv浅陌 发表于 2020-5-20 19:48
你使用的采集函数里面有延时,你采集10次取平均值,也就是大约500ms采集一次,这样采样率只有2Hz,去采集20 ...

抱歉,截图的时候没有注意,这个已经改正了,把延时去掉了,但是还不行,还是失真的。