项目需求,需要用到4个adc通道检测4路电压,当4路电压超过阀值后,进行报警。
方案1:查询方式  
           定时读取4路电压的电压值和阀值进行对比,但这种方式太消耗内核资源了,效率比较低

方案2:adc看门狗中断
           配置每个通道的看门狗上下限值
           由于adc1中断的中断源只有一个,ADC1_IRQ,当中断发生时,应该如何判断是哪一路通道产生的看门狗中断呢?

手册也看过了,没想到有什么方式来判断,希望能有大神指点迷津

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

一个adc只能一路模拟看门狗ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig这个函数设置的,设置那一路就监控那一路
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

51

主题

2166

帖子

2

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10653
金钱
10653
注册时间
2017-4-14
在线时间
2780 小时
发表于 2020-4-7 11:22:10 | 显示全部楼层
守望者2481632 发表于 2020-4-7 13:41
而且每一路的电压阀值都不一样,需要单独设置,是不是得定时查询了,不能用看门狗了啊

一个adc只能一路模拟看门狗ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig这个函数设置的,设置那一路就监控那一路
回复

使用道具 举报

15

主题

57

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
105
金钱
105
注册时间
2017-8-4
在线时间
48 小时
 楼主| 发表于 2020-4-7 13:41:27 | 显示全部楼层
而且每一路的电压阀值都不一样,需要单独设置,是不是得定时查询了,不能用看门狗了啊
回复

使用道具 举报

15

主题

57

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
105
金钱
105
注册时间
2017-8-4
在线时间
48 小时
 楼主| 发表于 2020-4-10 10:25:19 | 显示全部楼层
nashui_sx 发表于 2020-4-7 16:58
一个adc只能一路模拟看门狗ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig这个函数设置的,设置那一路就监控那一 ...

哦哦,好的,谢谢,那没办法了,只能定时查询了
回复

使用道具 举报

51

主题

2166

帖子

2

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10653
金钱
10653
注册时间
2017-4-14
在线时间
2780 小时
发表于 2020-4-10 10:42:02 | 显示全部楼层
守望者2481632 发表于 2020-4-10 10:25
哦哦,好的,谢谢,那没办法了,只能定时查询了

dma采集,不占用cpu时间
cpu比较很快的,时间能忽略
回复