485通讯问题,发送与接收的值不一样

[复制链接]

7

主题

14

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
83
金钱
83
注册时间
2017-6-7
在线时间
29 小时
发表于 2020-3-6 13:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
用原子的407板子和自己画的板子进行485通讯。407发送{0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC4, 0x0B},自己板子接收到的值为{0xFD, 0xF2, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xF6, 0xEE, 0x7A}。

不太懂为什么会这样,求帮助,谢谢!

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

AB接错了,反过来接
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

28

主题

294

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1790
金钱
1790
注册时间
2018-3-26
在线时间
294 小时
发表于 2020-3-6 13:32:05 | 显示全部楼层
茵茵猪头
回复

使用道具 举报

1

主题

882

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3071
金钱
3071
注册时间
2018-2-7
在线时间
285 小时
发表于 2020-3-6 13:43:43 | 显示全部楼层
先通过USB转485模块,用电脑分别给两个板子发固定的数据,看看发送和接收的数据在哪个板子上出现了异常。就能确定问题在哪了。
回复

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
267
金钱
267
注册时间
2018-7-6
在线时间
133 小时
发表于 2020-3-6 17:29:56 | 显示全部楼层
给所有的数都取反-1了,程序有问题吧