发表于 2020-1-31 14:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
两块使用STM32F407VE的板子,晶振配置不同。一种MCU和FPGA都有独立晶振。 另一种是MCU没有晶振,使用的是FPGA的输出时钟。
现在想把两个固件统一起来,在main函数开始处,使用如下的代码检查HSE的状态:
   FlagStatus HSEStatus = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY);
  if(RESET==HSEStatus)
  {
       // 做其他处理
  }
这样处理是成功的:
      在MCU使用独立晶振的板子上,返回SET。在MCU没有使用独立晶振的板子上,返回RESET。
但存在的问题是:在MCU未使用独立晶振的板子上,无法软启动,只能加电才能启动成功。

经仔细检查RCC_GetFlagStatus()函数,实际执行的就是  :

FlagStatus HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
用上述语句代替RCC_GetFlagStatus()函数,返回的却都是RESET,不解,求助各位大侠。







正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

6

主题

22

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
131
金钱
131
注册时间
2018-1-18
在线时间
18 小时
 楼主| 发表于 2020-1-31 15:58:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 szttg 于 2020-1-31 16:00 编辑

找到原因了,把HSEStatus定义成uint32_t就可以了。
但升级完后无法启动,需要断电重启的问题仍然存在。原因不明