OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3744|回复: 2

LWIP DP83848 如何检测网线被拔出了

[复制链接]

1

主题

2

帖子

0

精华

新手上路

积分
26
金钱
26
注册时间
2019-10-15
在线时间
10 小时
发表于 2019-10-17 11:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在做以太网 项目 LWIP上电之后 系统没有接网线  初始化时过不去的,我用的系统需要在网线没插的时候还要做别的事情 ,当主程序检测到网线插上之后在运行LWIP,我使用的是DP83848,如何可以检测到网线是插上的还是拔掉的。
微信截图_20191017105926.png
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

109

主题

5562

帖子

0

精华

资深版主

Rank: 8Rank: 8

积分
10541
金钱
10541
注册时间
2017-2-18
在线时间
1908 小时
发表于 2019-10-17 19:43:27 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

0

精华

新手上路

积分
26
金钱
26
注册时间
2019-10-15
在线时间
10 小时
 楼主| 发表于 2019-10-18 08:34:39 | 显示全部楼层
peng1554 发表于 2019-10-17 19:43
看能参考不:https://blog.csdn.net/sunymen/article/details/37909597

问题已解决,还是要多看芯片数据手册    谢谢啦

/*状态寄存器1 的Bit2 为1 时表示网线插上,0的时候表示网线断开*/
/*状态寄存器1 的Bit5 为1 时表示网络自协商完成,0的时候表示自协商失败*/
       num = DP83848_ReadPHY(1);
通过读取寄存器的状态就可以判断网线是否拔出