STM32F103检测几毫伏的电压,采集的数据有波动,请问一下这和ADC的精度有关吗?

[复制链接]

2

主题

12

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
63
金钱
63
注册时间
2019-7-16
在线时间
18 小时
发表于 2019-8-27 11:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

5

主题

106

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
757
金钱
757
注册时间
2015-10-27
在线时间
180 小时
发表于 2019-8-27 14:11:07 | 显示全部楼层
这个还和你的参考电压有关系,把adc的采集速度降低一些,多个数据取平均滤波会好很多
回复

使用道具 举报

2

主题

12

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
63
金钱
63
注册时间
2019-7-16
在线时间
18 小时
 楼主| 发表于 2019-8-28 08:57:32 | 显示全部楼层
g753388438 发表于 2019-8-27 14:11
这个还和你的参考电压有关系,把adc的采集速度降低一些,多个数据取平均滤波会好很多

速度降低了还是有0.003V的跳动,用万用表测量的数据是很稳定的,用stm32检测的在毫伏级数据就不稳定了有好几毫伏的跳动。