OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 3708|回复: 4

STM32L051低功耗STOP模式串口中断唤醒

[复制链接]

34

主题

127

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1049
金钱
1049
注册时间
2012-1-7
在线时间
152 小时
发表于 2019-8-15 17:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 天涯水乡 于 2019-8-15 17:28 编辑

STM32L051进入STOP模式后,除去通过RTC唤醒,还可通过外部中断唤醒,在stop without rtc模式下电流消耗能达到0.4uA。
很多时候,我们需要使用STM32的串口进行唤醒,比如接收到串口命令后MCU唤醒进行相关操作。
串口唤醒的思路就是在MCU进入STOP前将RX脚设为EXTI模式,并使能对应的中断,唤醒后重新初始化串口、配置时钟。实际上都是使用的外部中断唤醒。
详细请参考工程代码。实际测试此模式下电流消耗0.4uA,与手册上一致。

STOP.zip

18.09 MB, 下载次数: 2150

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
16
金钱
16
注册时间
2019-10-17
在线时间
3 小时
发表于 2019-10-17 17:33:38 | 显示全部楼层
这种模式,串口会不会丢掉前面的数据?
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

127

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1049
金钱
1049
注册时间
2012-1-7
在线时间
152 小时
 楼主| 发表于 2019-10-21 15:46:32 | 显示全部楼层
lixuyongzd 发表于 2019-10-17 17:33
这种模式,串口会不会丢掉前面的数据?

目前测试没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
16
金钱
16
注册时间
2019-10-17
在线时间
3 小时
发表于 2019-10-23 20:39:30 | 显示全部楼层

我的会丢点前面的几个字节数据,看来我没处理好呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

179

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8177
金钱
8177
注册时间
2016-9-7
在线时间
1111 小时
发表于 2019-11-12 08:43:35 | 显示全部楼层
报告楼主,我正好需要,看看stop唤醒后,串口会不会丢数据