继电器开闭干扰问题 |
1金钱
最佳答案最严谨的做法就是用光耦来驱动继电器,继电器电源采用 隔离式DCDC,与系统不同电源。比如B0505S-2W. 再用电压电流过零电路检测交流电,一定要电压过零闭合,电流过零切断。
核心问题就是你没有考虑继电器的动作时间,导致继电器闭合时,不是在交流电压的过零点,此时会有很大的涌流噪声。导致干扰到系统。
其实普通的继电器控制电路,多数人没有在意是否是强电过零投,电流过零切断。而电力行业这个是很致命的设计问题。涌流可 ...
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||