帕尔贴片精确控温装置_方案讨论 |
10金钱
最佳答案adc采集一般1US就采集完了,循环判断标志位就行,转换完就退出,不用中断的前提是程序架构不能有软件延时,我做了不低于200个以上这类项目,一点问题也没有
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,CH_MODE,1,ADC_SampleTime_239Cycles5); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));
...
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||