程序发生HardFault_Handler,按照网上的方法定位到 MOVS r0,r0 求解决方式

[复制链接]

3

主题

4

帖子

0

精华

新手入门

积分
3
金钱
3
注册时间
2018-8-16
在线时间
12 小时
发表于 2018-8-28 16:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
12金钱
一个变频器控制面板,按键+LCD的控制程序,当降低母线电压时,LCD显示故障,按返回键时,程序发生HardFault_Handler,控制面板死机,按照网上的方法去定位,定位到MOVS r0, r0  这句话是什么意思,发生的硬件错误中断又是什么引起的呢?求各位大佬解答

IMG_20180828_154821.jpg
IMG_20180828_160459.jpg
IMG_20180828_160507.jpg
IMG_20180828_160541.jpg
IMG_20180828_160553.jpg
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

3

主题

1907

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4106
金钱
4106
注册时间
2018-8-14
在线时间
696 小时
发表于 2018-8-28 17:17:39 | 显示全部楼层
这信息没用, 错误还在跳到这地址之前的地方
回复

使用道具 举报

3

主题

1907

帖子

0

精华

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4106
金钱
4106
注册时间
2018-8-14
在线时间
696 小时
发表于 2018-8-28 17:22:02 | 显示全部楼层
查看 0X2000A4D0-0X2000A4EF , 的MEMORY内容, 如果运气好的话, 程式出错的地址就在0x2000A4E0
回复

使用道具 举报

1

主题

25

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
84
金钱
84
注册时间
2016-2-16
在线时间
12 小时
发表于 2020-12-3 19:54:13 | 显示全部楼层
edmund1234 发表于 2018-8-28 17:22
查看 0X2000A4D0-0X2000A4EF , 的MEMORY内容, 如果运气好的话, 程式出错的地址就在0x2000A4E0

看的是MSP?
回复

使用道具 举报

5

主题

134

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1793
金钱
1793
注册时间
2015-3-13
在线时间
273 小时
发表于 2021-5-19 17:24:21 | 显示全部楼层
楼主后来怎么解决  MOVS r0,r0  问题呢?