为什么我用24l01模块,f1和f4通讯的时候,f1做主机,F4做从机,然后通讯每次都是主机重启的第一次发送成功,

[复制链接]

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
79
金钱
79
注册时间
2017-9-13
在线时间
14 小时
发表于 2017-9-15 17:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
我用F1 做主机 ,F4做从机,然后每次F1重启的第一次发送的数据就成功,然后就总是不成功了, 改了好多次都没有成功,不知道为什么,我用2个F4试过是成功的,就是F1和F4不成功,
微信图片_20170915165819.png
微信图片_20170915165849.png

F1 无线通信实验.zip

3.71 MB, 下载次数: 156

F4 2.4G实验 从机.zip

4.95 MB, 下载次数: 158

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

我知道了,已经解决,F1例程的管脚设置有问题的,IRQ管脚和CE管脚设置错了,
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
79
金钱
79
注册时间
2017-9-13
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 17:06:18 | 显示全部楼层
我知道了,已经解决,F1例程的管脚设置有问题的,IRQ管脚和CE管脚设置错了,
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
79
金钱
79
注册时间
2017-9-13
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 17:35:10 | 显示全部楼层
请问这是什么原因呢
回复

使用道具 举报

3

主题

178

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
524
金钱
524
注册时间
2016-12-31
在线时间
195 小时
发表于 2017-9-15 17:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
顶!!!
回复

使用道具 举报

42

主题

358

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
889
金钱
889
注册时间
2014-8-16
在线时间
193 小时
发表于 2017-9-15 18:11:05 | 显示全部楼层
你有没有清除中断标记和缓冲区
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
79
金钱
79
注册时间
2017-9-13
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 18:22:26 | 显示全部楼层
怎么清除呢
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
79
金钱
79
注册时间
2017-9-13
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 18:22:45 | 显示全部楼层
Theone 发表于 2017-9-15 18:11
你有没有清除中断标记和缓冲区

怎么清除呢
回复

使用道具 举报

42

主题

358

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
889
金钱
889
注册时间
2014-8-16
在线时间
193 小时
发表于 2017-9-15 18:34:06 | 显示全部楼层

看手册
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
79
金钱
79
注册时间
2017-9-13
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 19:05:41 | 显示全部楼层
为什么例程没有清除中断了吗
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
79
金钱
79
注册时间
2017-9-13
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 21:39:50 | 显示全部楼层
这两个图就是,

这是正确的

这是正确的

这是错误的

这是错误的
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
79
金钱
79
注册时间
2017-9-13
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 21:41:18 | 显示全部楼层
这个是管脚初始化,也要改

这里也要改

这里也要改
回复

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
79
金钱
79
注册时间
2017-9-13
在线时间
14 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 21:41:46 | 显示全部楼层
已经得到解答
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

新手上路

积分
35
金钱
35
注册时间
2018-8-13
在线时间
12 小时
发表于 2019-3-5 07:26:41 | 显示全部楼层
老哥,想问一下,f1与f4之间如何通过按键控制无线2401的发送,用f1按键发送,f4接收不到数据,(不用按键他们之间就可以通过数据的接收),这有什么原因哦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 22:34

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表