OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 8995|回复: 7

STM32F103ZE上I2C接口换PB10、11为PB6、7就不能用了。

[复制链接]

1

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
29
金钱
29
注册时间
2017-3-28
在线时间
5 小时
发表于 2017-6-9 23:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金钱
  如题。在写传感器,在ZE上PB10(SCL),PB11(SDA)可以正常读数据,将SCL换成PB6,SDA换成PB7就读不出来。
【强调一下】把换成PB6 PB7的程序下载到STM32F103RC的板子上就可以正常读数据,所以应该不是程序逻辑问题或者漏改了引脚。


在网上搜了RC和ZE的区别,RC的FLASH和RAM各比ZE小一半,所以应该不是ZE的内存溢出吧!要溢出也该RC溢出才对。

自己无力解决!求各路高手指教。

正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
29
金钱
29
注册时间
2017-3-28
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-6-9 23:48:11 | 显示全部楼层
自顶!望早日有人来答疑解惑!
回复

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
29
金钱
29
注册时间
2017-3-28
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-6-9 23:56:06 | 显示全部楼层
对了,另外一个传感器的程序两个芯片运行都没问题
回复

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
29
金钱
29
注册时间
2017-3-28
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-6-9 23:58:19 | 显示全部楼层
STM32F103ZE是144脚
STM32F103RC是64脚
回复

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
29
金钱
29
注册时间
2017-3-28
在线时间
5 小时
 楼主| 发表于 2017-6-10 00:00:25 | 显示全部楼层
没用到任何中断
回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
112
金钱
112
注册时间
2017-9-6
在线时间
25 小时
发表于 2021-5-21 16:06:54 | 显示全部楼层
咋解决的?我也遇到类似的问题了。
回复

使用道具 举报

12

主题

39

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
262
金钱
262
注册时间
2019-5-27
在线时间
74 小时
发表于 2021-6-10 23:36:53 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,楼主是如何解决的?
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
53
金钱
53
注册时间
2021-5-23
在线时间
13 小时
发表于 2021-7-8 23:24:41 | 显示全部楼层
求解决