OpenEdv-开源电子网

标题: STM8晶振失效保护,外部晶振失效后启用内部晶振,若外部晶振没问题后能恢复外部晶振吗 [打印本页]

作者: 火焰山    时间: 2015-9-2 10:26
标题: STM8晶振失效保护,外部晶振失效后启用内部晶振,若外部晶振没问题后能恢复外部晶振吗
如题,我用外部晶振12M,开启了失效保护,但是失效保护后会切换为内部晶振2M,我的系统还是没办法工作啊,就比如我用手去摸外部晶振引脚,外部晶振会失效,然后切换为内部晶振,但是我手拿开,外部晶振应该就没问题了,但是系统还是会使用内部晶振,有没有什么办法外部晶振恢复正常后又切换回来?
作者: 庞一江    时间: 2015-9-2 10:26
STM8S103----时钟安全系统CSS

时钟安全系统用于监测系统的外部时钟HSE 是否有效。当HSE 因为晶振损坏、线路断开或其他原因
而失效时,时钟安全系统将启用,自动将系统主时钟源切换至HSI 的8 分频,直至系统复位。CSS 一旦
启用,在系统运行过程中就不能关闭,直至系统复位。



所以,HSE坏了,如果开启了CSS功能,能切换到HSI,但是切换不回去
作者: 正点原子    时间: 2015-9-3 23:00
查查时钟相关寄存器,看有没有表示外部晶振状态的位,每隔一定时间,去判断这个位是否正常,然后软件切换成外部时钟。
作者: ST-FAE-SALE    时间: 2015-9-4 17:01
好像不行,外部晶振失效,再正常工作,让单片机切回来这个单片机实现不了的