OpenEdv-开源电子网
标题:
海陵科的WIFI模块,原子掉线怎么重连呀?
[打印本页]
作者:
a546924171
时间:
2013-10-8 10:54
标题:
海陵科的WIFI模块,原子掉线怎么重连呀?
知道原子快推这个模块了,
最近也在用这个, 想问问你这个,怎么检测是否掉线。
接收的主机是不发数据的,只接收,不然的话可以检测是否接收数据判断。
能不能单靠WIFI模块检查是否掉线,以便重连
作者:
正点原子
时间:
2013-10-8 15:14
回复【楼主位】a546924171:
---------------------------------
单向数据传输?
用TCP连接吧,有指令,可以获取链接状态:
//获取ATK-RM04模块的连接状态
//返回值:0,未连接;1,连接成功.
u8 atk_rm04_consta_check(void)
{
u8 *p;
u8 res;
if(atk_rm04_quit_trans())return 0; //退出透传
atk_rm04_send_cmd("at+S2N_Stat=?","?",50); //发送at+S2N_Stat=?指令,查询连接状态
p=atk_rm04_check_cmd("\r\n");
res=*(p+2); //得到连接状态
atk_rm04_send_cmd("at+out_trans=0","ok",50);//发送at+out_trans=0,进入透传模式
return res;
}
作者:
a546924171
时间:
2013-10-8 15:26
回复【2楼】正点原子:
---------------------------------
原子的意思是 定期退出透传,检查网络状态吗
而且我是用这个检查WIFI连接状态的,wifi_ConState
这个模块连接WIFI后进入透传好像要一定时间呀?好几秒?
作者:
正点原子
时间:
2013-10-8 15:52
回复【3楼】a546924171:
---------------------------------
是的
作者:
a546924171
时间:
2013-10-8 16:09
回复【4楼】正点原子:
---------------------------------
那这样几秒钟检查网络一次,进入透传的好几秒,岂不是数据好多秒才能传一次,
我的要求是比如每5秒上传一次数据。那这样岂不是不大好
作者:
正点原子
时间:
2013-10-8 22:53
可以的,另外,你这种设计不太好哦。
最好是双方数据互传做应答,否则没法保证可靠通信啊...
别说网络,就是距离很短的串口数据通信,也必须有应答才可靠啊...
欢迎光临 OpenEdv-开源电子网 (http://47.111.11.73/)
Powered by Discuz! X3.4